Problemas con inversores de frecuencia por induccion
«
on:
October 07, 2008, 11:17:27 AM »
Saluidos, tengo problemas con un inversor, por mas que se blindo el cable sigue inductando al comando de los pasos y direcciones, ya le puse un capacitor de filtro en la linea y naranjas........... hechen la mano no sean cacaros
Logged
valvulin
70
Re: Problemas con inversores de frecuencia por induccion
«
Reply #1 on:
March 24, 2009, 08:20:12 PM »
das a entender que tenes el inverter muy cerca del control.. es asi ?
Logged
valvulin
70
Re: Problemas con inversores de frecuencia por induccion
«
Reply #2 on:
June 11, 2009, 11:37:12 AM »
Yo mejoré blindando el cable del Husillo y del eje Z, que es donde tenia problemas.. Asi mismo coloque un filtro de linea en la entrada de alimentación de la fuente y los drivers, independiente de la alimentacion del Inverter