Hallo zusammen,
ich fürchte ich habe nun ein Verständnisproblem.
Ich habe eine Optimum MB4 auf CNC umgerüstet und bin so weit, dass alle Achsen und die Endschalter funktionieren. Konnte auch schon einen G-Code laden und ausprobieren.
Jetzt möchte ich noch eine MMS anschließen die ich einfach mit einem 24V Magnetventil ein- und ausschalten möchte.
Ich habe eine Digital Dreams EC300 Steuerung. Bei der gibt es einen 9-poligen Sub-D Stecker für die outputs.
Ich dachte ich kann einfach das Magnetventil mit + und - and Pin3 Output6 und Pin1 GND anschließen.
Aber das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe dann alles mögliche an Kombinationen versucht. Auch ein SSR habe ich versucht.
Aber ich schaffe es einfach nicht, dass Mach3 beim aktivieren der MMS (wenn ich Mist toggle drücke) das Magnetventil oder ein SSR aktiviert.
Im Diagnostics Tab blinkt jedenfalls der Output 4, also sollte ja eigentlich irgendwas geschaltet sein.
Ich denke ich mache irgendwas bei der Verkabelung falsch...
Folgende Varianten habe ich probiert:
Magnetventil + an Pin3 Out6 vom 9poligen Sub D Stecker
Magnetventil - an Pin1 GND vom Sub D Stecker
Magnetventil + an Com+ vom EC300
Magnetventil - an Pin3 Out6 vom 9poligen Sub D Stecker
SSR an +24V vom Netzteil
SSR an Pin3 Out6 vom 9poligen Sub D Stecker
Kann mich da wer in die richtige Richtung schupsen?
Vielen Dank
LG Patrick