Hallo,
ich habe probleme das Startsignal 1/0 für die Spindel einzurichten. Mach 3
zur zeit ist es so das die Spindel läuft wenn alle Achsen stehen. Sobald ich x,y,oder Z fahre bleibt die Spindel stehen.
Ich finde aber nirgends wo ich das Signal negieren kann.
Hätte da jemand ein Tip für mich.
Gruß
Marko
-
Hallo Marko,
normalerweise sollte die Spindel erst nach einem M3 Aufruf starten und mit M5 wieder ausschalten.
Ich bräuchte mehr Info, wie Du die Spindel angeschlossen hast.
Gruß Tom
-
Hallo Tom,
Ich kenne die Verkabelung nicht. Hab die Fräse so gekauft und leider ist auch keine Dokumentation dabei.
Alle Anderen Parameter habe ich durch versuch und Irrtum herausgefunden. Nur sie Spindel läuft nicht.
Am FU der Spindel ist ein Eingang belegt für ein und aus.
Vielleicht ist ja die Steuerung bekannt es handelt sich um eine MAKKO cnc Schrittmotorensteuerung
Gruß
Marko
-
Ich bräuchte mehr Info, wie Du die Spindel angeschlossen hast.
Die Spindel scheint auf Port 1.1 zu reagieren.
Das signal wird aber irgendwo gesetzt sobald eine Achse fährt. und nicht mit M3
Gruß
-
Mach einfach mal ein paar Bilder von den ganzen System vielleicht kann man ja irgend was erkennen.
So ist das alles Woodo.
-
Mache auch bitte mal eine zip Datei von Deinem ganzen Mach3 Ordner.
-
Hallo,
der Mach 3 Ordner ist gezipt immer moch 30000kb groß bekomme ich hier nicht raus.
-
OK dann bitte die Profildatei. c:\Mach3\Dein Profilname.xml
und ein Detailbild von dem Frequenzumrichter der Spindel, auf dem man die Anschlüsse sehen kann.
Die Controlbox scheint via Parallel Port angebunden zu sein.
Ist der Ausgang mit der schaltbaren Steckdose die Versorgung der Spindel?
Gibt es irgend eine Doku zu der Box?
-
hier: https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=58&t=17226
habe ich auch noch was zu dem Thema gefunden.
-
Guten Morgen,
ich hoffe es ist die richtige Datei.
Der FU ist über ein Relay mit der geschalteten Steckdose verbunden.
Wenn Sie Steckdose Strom hat schaltet ein Relay einen Kontakt auf dem FU.
Steckdose Strom -->Relay zieht an --> Kontakt am FU geschlossen--> Spindel läuft
Die Controlbox ist via Parallelport mit dem Rechner verbunden.
Ich habe keine Doku über diese Box.
-
Das ist die richtige Datei.
Probiere Mal folgende Einstellungen:
Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output#1 -> den Haken bei Active Low rausnehmen
Config -> Ports&Pins -> Spindle Setup -> Motor Control -> den Haken bei Use Spindle Motor Output rausnehmen
-
Wo geht eigentlich das Kabel hin, das A Ausgang angeschlossen ist?
In Deiner Konfiguration ist keine A Achse konfiguriert.
-
Ich habe die Änderungen wie vorgeschlagen umgesetzt.
Wärend er vorher immer wenn Achsen bewegt wurden die Spindel abschaltete läuft die Spindel jetzt fast durch.
M5 lässt die Spindel für 1s stehen dann läuft sie wider an.
-
Die Achse A habe ich nicht konfiguriert. Benötige ich nicht.
-
Da stimmt was an der Verkabelung nicht.
Probiere mal folgendes:
-Gehe in den Diagnostics Screen
-links Spindle Toggle Button drücken
-jetzt sollte unten rechts der Output 1 angehen
-links Spindle Toggle Button noch mal drücken
-jetzt sollte unten rechts der Output 1 ausgehen
-
Ist mir jetzt etwas peinlich aber
wo ist der Butten für die Spindel?
-
Ich habe ein Kl. Programm durchgetastet
M3 Läst den Ausgang Blinken bis M5 ihn wider abschaltet.
-
OK das heißt, das die Konfiguration richtig ist.
Du hast jetzt bei Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output#1
-Enabled einen Haken drin
-Port# auf 1
-Pin Number auf 1
-den Haken bei Active Low weg
?
-
und bei Config -> Ports&Pins -> Motor Outputs -> Spindle ist bei Enabled kein Haken?
-
Genau.
Die Spindel reagiert ja auch auf die änderungen.
nur irgendwas läst die Spindel immer wieder anlaufen.
hier scheinen sich jetzt 2 Signale zu überschneiden.
Signal 1 Spindel läuft immer außer wenn Achsen fahren.
und Signal 2 das richtige das wir jetzt eingestellt haben.
gibt es irgendwo im Programm eine Stelle die dies verursachen kann?
-
Es gibt eigentlich zwei Sachen, die überlagert sein können.
1. macropump macro, das ist in c:\Mach3\macros\Dein Profilname\macropump.m1s
das könntest Du mal schicken
2. Brains
mache mal einen Screenshot von Operator -> Brain Control
hier kannst Du mal alle durchklicken, ob einer Enabled ist
bin jetzt für ein paar Stunden weg.
-
Hallo,
da ich die Datei nicht finde hab ich den kompletten Ordner dabei.
-
und der Ordner
-
OK es ist weder macropump, da nicht vorhanden, noch in Deiner Konfiguration ausgewählt.
Auch einen Brain können wir ausschliessen.
Ich glaube es ist an der Zeit mal einen Blick in die Control Box zu werfen, wie die Steckdose so verdrahtet ist.
-
Guten Tag,
anbei ein Bild der Platine was soll ich genau prüfen?
Gruß
EDIT; Image resized.
-
Hallo,
diese Platine ist mir leider unbekannt.
gibt es auf der Platine irgendwelche Jumper?
-
Hallo,
eines ist mir heute noch eingefallen,
bitte mal bei Config -> Ports&Pins -> Output Signals bei allen Ausgängen, außer bei Output1 als PinNummer 0 eintragen,
nicht das da noch was reinspuckt.
-
Ein Jumper ist vorhanden.
-
Leider kein unterschied nach dem ich bei allen Output auser bei 1 als PinNummer 0 eintragen habe
-
Hi Öler,
Could you please size your images to 800 x 600 before posting. It makes them much easier to read.
This thread refers; https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=24585.0
Tweakie.
-
Ein Jumper ist vorhanden.
ohne Doku ist halt jetzt schwierig zu sagen, was der Jumper macht, da müsste man die Leiterbahnen verfolgen.
Der Widerstand und Transistor hinter dem Jumper könnte zu Ansteuerung des Relaise sein.
Wie gesagt alles nur Vermutung.
Habe Sie schon Mal probiert, an die Steckdose einen anderen Verbraucher (Staubsauger oder so) anzuschließen, nur zum Test.
-
bei Config -> Ports&Pins -> Motor Outputs -> Spindle Step und Dir Pin auch Mal 0 eintragen. Dann haben wir alle Stellen elemeniert.
-
Ich habe deshalb schon einen Zwichenstecker mit einem Leuchtenden Schalter verbaut.
Hallo,
Ich habe gerade Stecker des com Ports PIN 1 gemessen. Dort schaltet das Signal genau so wie auch die Spindel reagiert.
Das Problem scheint also nicht an der Steuerung zu liegen.
-
OK das ist ja schon mal ein kleiner Schritt nach vorne.
Jetzt können wir noch testen, ob es am Output1 liegt
Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output1 den Haken bei Enable raus und Pin auf 0
Config -> Ports&Pins -> Output Signals -> Output2 den Haken Bei Enable rein und Port und Pin auf 1
Config -> Ports&Pins -> Spindle Setup -> Relay Control -> ClockWise (M3) Output# auf 2 stellen
das bei CCW auch Output# 2 drin steht sollte nichts machen.
-
Hab ich gemacht.
Keine Änderung.
Ich habe aber gerade den Rechner neu gestartet und da ist mir jetzt aufgefallen das die Spindel sofort nach Start des Rechners anfängt zu laufen.
Bleibt kurz stehen wenn das Programm Mach3 hochfährt.
Auch bei meinem Miniprogramm bleibt ja die Spindel kurz stehen.
Ich denke das Mein Rechner irgendwie das Problem ist und nicht Mach3 oder die Steuerung.
-
Ich weis jetzt nicht was das für eine Rechner / Betriebssystem ist.
Evtl. kann man im Bios den Mode für die parallele Schnittstelle umstellen.
Wenn ja dann wäre EPP Mode der richtige.
Nachdem Sie ja geschrieben haben, das Sie den Pin direkt am Stecker auch schon gemessen haben,
könnte man diesen Test auch mal mit Pin 14 machen.
-
Pin 14 hat das gleiche Signal wie Pin 1
Der Rechner läuft noch unter XP
Bios siehe Bild
-
vielleicht zum Test im Bios mal auf EPP stellen.
-
Ich habe im Bios Umgestellt auf "EPP und (irgendwas)"
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
es geht.
viele vielen Dank.
-
Spät aber dennoch, schön zu hören das es geht.
Gruß Tom